Цитата (igorich-33 @ 9.7.2025, 14:05)
поставь лучше реле напряжения в щитке.
из причин ничего кроме скаяка напряжения, который пробил что то в этом девайсе, на ум не приходит. И тогда реле напряжения должно помочь. Рядом с реле стоит поставить бай-пасс, просто выключатель нагрузки который можно замкнуть в случае если реле обесточило линию но ты понимаешь что делаешь.
выключатель нагрузки это типа автомата, но без опции отключения, выключатель по сути
Весь дом питается через огромный инверторный стабилизатор "Штиль". Он ничего не пропустил бы.

Цитата (Vityok @ 9.7.2025, 16:22)
Sector, а здесь не сработало бы то самое УЗДП, которое ты хотел поставить?
Не думаю. Дуговой пробой это, как я понимаю, более растянутый во времени процесс, и с меньшим выделением энергии. Думаю УЗДП просто не успел бы. Но это не точно...
Классека форева. Матреха тож ничо. Зубло фтопку!
ЗЫ на моей аватаре - лучший автомобиль вселенной, шедевр инженерной мысли...